دیر به دیر کار کردن پکیج

1 ارسال‌
2 کاربران
0 Reactions
14 نمایش‌
0
شروع کننده موضوع
سلام وقتتون بخیر دوستان. من رفته بودم تعمیر پکیج پرلا. وقتی ولوم شوفاژ رو مثلا روی 70 تنظیم میکردم پکیج شروع به گرم کردن رادیات می‌کرد تا دما رو به 70 برسونه و بعد از اینکه اتومات می‌کرد دیگه روشن روشن نمیشد تا اینکه دما به 33 درجه افت کنه و بعد استارت می‌خورد. قاعدتا باید چند درجه پایین از دمای دستوری استارت می‌خورد. 

منبع: central-heating.ir
پلیس فتا: مشخصات و رفتار شما در فضای مجازی توسط پلیس فتا ثبت و پیگیری خواهد شد.


1 پاسخ
0

روی هر دمایی که پکیج تنظیم شده باشه معمولاً بین ۱۸ تا ۲۰ درجه زیر اون دما پکیج استارت می‌کنه

اگر وی ۷۰ تنظیم می‌کنید اما روی ۳۰ درجه پکیج استارت می‌کنه یا گردش آب داره به درستی انجام نمی‌شه یا اینکه یکی از ntc ها مشکل داره